На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили коррозию систем пожаротушения
29 сентября 2026 года в Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild СИБУР организовал круглый стол «Жизненный цикл системы пожаротушения или почему она не работает?». Участвовали девелоперы, проектировщики, управляющие и эксплуатирующие организации. Модератором выступил Алексей Предков, руководитель направления по отраслевым решениям дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУР.
Три маркера работоспособности системы пожаротушения
Константин Прокшиц, менеджер по отраслевым решениям того же дивизиона, назвал главной проблемой то, что соответствие системы при приёмке - одна точка во времени, а пожар может случиться через год, пять или двадцать лет. Он выделил три маркера: проектные характеристики, ключевые задачи (ликвидация пожара до критических значений, до пределов огнестойкости и до максимально допустимого ущерба имуществу) и сохранение работоспособности весь срок службы.
По п. 7.3.4 ГОСТ Р 59636-2021 результаты испытаний характеризуют работоспособность технических средств на день проведения и не гарантируют её до следующих испытаний. Норма касается технических средств, но не материала трубопроводов, который составляет основу системы. Единой методики определения предела продления ресурса не существует, и вопрос остался без однозначного ответа.
Коррозия внутри водозаполненной системы
Александр Лукьянов, компания ПОТОК, представил систематизацию научных знаний, практики и предварительных испытаний. В герметичной водозаполненной системе растворённый кислород расходуется, и скорость коррозии снижается. Она возобновляется при поступлении свежей воды и проникновении воздуха, например при сливе и повторном заполнении из-за ремонта или модернизации. Особую опасность представляют язвенная коррозия под отложениями, коррозия сварного шва и щелевая коррозия в зонах неплотного контакта.
Докладчик привёл цифры: уменьшение диаметра на 10% даёт потерю площади сечения на 19% и рост потерь давления примерно в 1,67 раза. При уменьшении на 30% потери растут почти в 5,7 раза. В дежурном режиме система выглядит исправной, но при пожаре может не обеспечить требуемый расход.
Лукьянов отметил, что российское нормативное регулирование уже предусматривает осмотр, промывку, продувку, испытания, промывочные устройства и воздухоотводчики.
Источник — RUБЕЖ